12樓  發表于: 2010-07-24 08:43
是可以的,每個電機加一個電動機保護斷路器帶輔助觸頭的那種,電動機過流斷路器跳閘。輔助觸頭接控制系統報警用,經常燒電機建議多檢查機械部分,電機大小合不合適等,燒電機有很多原因的。我們廠里就是一臺變頻拖幾臺電機一直都沒燒過。
自學
sddysk
心似云中月,動靜隨風,時暗時明
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 472 點
下載積分: 609 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2010-06-23
最后登錄: 2021-03-03
查看sddysk的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-24 08:57
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器
如果你不會玩電,電就會玩死你
a30788603
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看a30788603的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-07-24 09:17
可以用西門子 3VU 斷路器 來保護電機
dzj126
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 333 點
下載積分: 38265 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2025-05-06
查看dzj126的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-07-24 12:29
用斯耐德gv2開關做電機保護
wzw429
承接河南、山西自動化系統工程!15515966320
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 220 點
下載積分: 747 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2008-12-07
最后登錄: 2025-04-30
查看wzw429的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-07-24 14:09
我也接到過這樣的案子,當時客戶要求是10左右的電機,不過比較小可能是1.5KW的,但是運行到150HZ,還要求變頻器運行在150HZ時能夠任意啟動、停止任何一臺電機,我也沒想到合適的方法,最后放棄了!
努力創業
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1930 個
工控威望: 2083 點
下載積分: 11121 分
在線時間: 834(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-06
查看yerong的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-07-24 14:29
用施耐德 GV2 做電機保護,不要用熱繼電器。
最好加在電機上加溫度檢測開關。
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2025-02-11
查看guansky168的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-07-24 16:12
在輸出端每臺都加熱繼電器保護,是可行的,只能V/F方式,有一臺故障就要停車
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1879 個
工控威望: 4527 點
下載積分: 7665 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2025-05-06
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-07-26 23:05
個人經驗!同意17樓的后半句,電機燒掉的原因不是負載,是溫度。
首先,你開機的頻率應該不高,尾部的散熱風扇轉速也不高;
其次,低頻運轉發熱就大。
總結,要么外加風扇散熱,要么給電機加裝熱敏電阻之類的東東。
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
gudaming3721
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gudaming3721的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2010-08-07 21:10
引用
引用第10樓zhong1946于2010-07-24 00:58發表的  :
我這也有這樣配置的設備---回流焊機。1.5kW的變頻器拖7個120W的電機。什么外圍保護都沒有,電機壞了就修或換。




天涯游客
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1077 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-10-15
最后登錄: 2025-04-17
查看天涯游客的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2010-08-07 21:30
支持九樓
nixianli
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nixianli的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2010-08-07 21:41
       ????
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2010-08-08 21:47
最簡單的就是把10臺電機的熱保護的長閉開關串聯起來,在變頻的電源上加一個接觸器。要檢查每個電機的負載大小,電流情況。如果頻率低,又不是變頻電機,那就很容易燒了。最好定時記錄一下電流和電機溫升狀況,因為電源波形質量不好,所以電機的額定電流標準就不可靠了。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 九九热这里只有精品在线观看视 | 午夜私人成年影院在线观看 | 亚洲熟女精品一区二区成人 | 精品欧美亚洲影视 | a级粗大硬长爽猛视频免费 视频二区日韩 | 成人天堂资源在线观看 | 成人免费在线视频观看 | 亚洲精品一区二区三区四区五区 | 精品国产男人的 | 欧美日韩亚洲中文字幕三 | 国产亚洲一区二区三区日本 | 日韩精品免费一线在线观看 | 91福利国产在线观一区二区 | 精品欧美一区二区三区在线观看 | 成年动漫h视频在线观看 | 大肉大捧一进一出 | 男人性毛 | aaaa级日本片免费视频 | 亚洲国产性夜夜综合 | 日本一区二区在线观看精品 | 2025精品国产自产拍在线观看 | 日韩精品区一区二免费播放 | 欧美日韩国产一区二区 | 国产精品你 | 亚洲成a | 老子影院午夜伦不卡亚洲 | 1000部禁止18 | 国产精品视频免费一区二区三区 | 日本三级韩国三 | 日本三级免费网站 | 亚洲日本中文字幕天天更新 | 97国产婷婷综合在线视 | 2025免费高清电影大全 | 两个人高清在线观 | 岛国一区二区 | 在线免费观看国产 | 内裤包裹 | 免费看精品网站视频在线观看 | 免费人成年激情视频在线观看 | 热门电视剧免费在线观看 | 乱码视频午夜间在线观看 |