應該跟電壓過高,或是短路有關!我有過一次失誤,將PLC的輸出觸點燒壞了,如:Y000輸出給KM1的觸點一,KM1 的觸點二應接零,我吳接了L2,(跟Y000不是同一相)短路燒壞。事后我測了下PLC的電源電流是0.02A,而實際PLC電源保險選的是2A 的,如果選成0.02A的會不會觸點就燒不壞了!
[ 此帖被shenxianguol在2009-12-25 13:13重新編輯 ]
真誠溝通,互通有無,共同進步!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 13:02
過流原因!建議不要使用共PLC電源,最好獨立供電.
hliwg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 121 點
下載積分: 21711 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2022-02-15
查看hliwg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 13:10
主要是電路短路,電流過大造成
陽光月光
電氣交流群:94994268   希望大
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 241 點
下載積分: 512 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2008-11-19
最后登錄: 2013-03-10
查看陽光月光的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-12-25 14:27
同意一樓的說法。
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-12-25 14:34
PLC用的是獨立電源,但還輸出觸點還是燒壞了!短路---電流過大-----燒壞!
真誠溝通,互通有無,共同進步!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-05-27
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-12-25 14:42
如果這樣建議加中間繼電器試試.以上必須排除外圍線路有斷路/漏電現象.如果負載屬于正常,就加中繼.
qinhuang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 174 點
下載積分: 579 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2016-01-23
查看qinhuang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-12-25 20:53
加裝一個小于2安得保險
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-12-25 21:08
我覺得是因為過電壓了,一般的觸點耐壓是250V的,照上面的接法接成380V了。
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-04-27
查看李飛的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-12-25 21:11
你只是吧內部的繼電器觸電燒壞了,你把PLC拆了再換一個輸出點 再正確接線FUSE時要串聯的2A就OK了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-02-23
查看張平全的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-12-26 08:11
在電壓一定期情況下,和電流有關才是正解,要不你接24V帶一個發200W(電流為8A)的點煙器試下看看,燒你不商量,反之,如果接220VAC,帶一個200w(電流為不到1A)的負載試一下,不會有問題。。。。。。。。。。。。。。
     所以繼電器都標明負載能力為:250V AC   1A      24VDC    5A。。。。。。
     總之和功率有關,在知道電壓的情況下,再定留心電流值  

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区自拍偷拍 | 激情欧美一区二区三区 | 免费精品视频一二区 | 精品亚洲欧美无人区乱码 | 91精品欧美一区二区综合在线 | 亚洲人成a在线网站 | 午夜福利一区二区三区在 | 中文字幕精品视频在线观看 | 草草浮力影院 | 欧美va亚洲va在 | 夜夜综合视频欧美 | 国产高清精品亚洲明星换脸 | 午夜免费啪视频观看视频 | 日韩高清码中文字幕日韩 | 亚洲精品国产第一区二区尤物 | 人成午夜视频在线观看 | 欧美日韩视频在线播放 | 国产91精| 国产亚洲中文一区二区三区 | 免费电影天堂 | 日日插人人插天天插 | 国产精品自在线拍国产第一页 | 日本动漫精品一区二区三区 | 国产自产21区最新资源 | 亚洲h成年动漫在线观看不卡 | 一级a爱片免费观看高清完整 | 欧美日韩一区二区成人午夜电影 | 日本喷奶水中文字幕视频 | 日韩精品一区二区三区 | 欧美国产午夜福利院 | 小小水蜜桃高清电视剧观看 | 亚洲国产精品第一区二区 | 亚洲成a人片在线观看日本 国产福利萌白 | 国产v综合v亚洲欧美大天堂 | 短视频在线下载免费 | 国产精品素人搭讪在线播放 | 亚洲日韩高清在线亚洲专区 | 日本中文字幕电影 | 亚洲一区二区三区四区 | 超91精品手机国产 | 国产美女|