檢查PLC的故障分析引起停機是OB82和OB86,但不亂如何處理,請高手指教.哪些書有介紹.謝謝!
liangtd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 334 點
下載積分: 636 分
在線時間: 100(小時)
注冊時間: 2008-07-16
最后登錄: 2020-04-29
查看liangtd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-21 18:27
補充一下:模塊 CPU 315-2DP 的診斷緩沖區

訂貨號/描述                       組件                              版本                          
6ES7 315-2AG10-0AB0               硬件                              3                            
- - -                             固件                              V 2.0.5                      

機架:                            0
插槽:                            2


事件 1 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
17:51:44.091  2009-09-21


事件 2 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1018
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
17:51:43.954  2009-09-21


事件 3 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 進入的事件
17:51:43.928  2009-09-21


事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
14:56:38.729  2009-09-19


事件 5 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1018
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
14:56:38.610  2009-09-19


事件 6 / 10:  事件 ID 16# 39C4
分布式 I/O:站 故障
受影響 DP 從站的地址:站編號:   7
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1018
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 進入的事件
14:56:38.584  2009-09-19


事件 7 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   6
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1019
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:49:01.286  2009-09-15


事件 8 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1019
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:49:01.122  2009-09-15


事件 9 / 10:  事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
DP 主站系統標識號:     1
DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  1021
DP 主站的邏輯基址:  1023
要求的 OB:機架故障 OB (OB86)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:48:57.460  2009-09-15


事件 10 / 10:  事件 ID 16# 3842
模塊 確定
模塊類型:分布式 I/O
輸入地址:  1021
用戶信息可用
來自替代者的診斷中斷
要求的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
優先級:26
外部錯誤, 離開的事件
07:48:57.291  2009-09-15
zhihui5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhihui5的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-02-22 09:10
我也碰到同樣問題啊,但不知道怎么處理 啊
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6808 個
工控威望: 38412 點
下載積分: 9927 分
在線時間: 9671(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-06-01
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-02-22 09:45
引起停機的原因是OB82,OB86?

下載空的OB82與OB86至你的PLC。

由于出現機架故障,因此系統會產生OB86中斷,如果沒有OB86,系統進入停機。

但是,下載空OB86只是為了讓系統能調用,而非解決問題,你需要在OB86中編寫錯誤診斷并處理程序,從而完善你的程序。

Regards

主站蜘蛛池模板: 亚洲人成网线在线播放va | 中文字幕一区二区三区四区 | 日韩视频免播放在线观看 | 国产一级a爱片免费看 | 国产专区在线视频 | 老司机67194免费观看 | 国产91小视频在线观看 | 免费人成网址在线观看国内 | 日韩欧美一二 | 国产福利在线观看免费第一福利 | 热门电视剧免费在线观看 | 非洲一级婬片免费放天天 | 国产aⅴ视频免费观看国语 91大神在线视频免费观看 | 日韩欧美国产一区二区浪潮 | 国产呦系列(771vip观看) | 国产日韩对 | 国产欧美日韩 | 亚洲无卡免费 | 欧美性白人极 | 国产免费福利影院 | 在线播放国产不卡免费视频 | 免费一级国产大片 | 在线观看男人的 | 国产一级a毛一级a看免费视 | 人与禽性777777| 亚洲人成欧 | 日韩欧美一区二区三区免费看 | 91手机国产在线网站 | 亚洲视频 | 国产99视频精品免费视 | 精品国产二区亚洲日本精品 | 日本韩国三级aⅴ在线观看 老妇小说 | а√天堂资源在线官网 | 国产经典三级在线播放 | 2025精品国产自产拍在线观看 | 青青国产精品一区二区 | 国产一级在视频在线观 | 天美传媒果冻传媒国产电影 | 国产午夜福利在线观看1000集 | 8x成年视频在线 | 在线看国产精品 |