樓主  發表于: 2019-10-15 11:26
我用松下A5的伺服,用脈沖控制電機轉動,遇到負載時轉矩增加,當轉矩到達一個設定值時,電機停止。但是我找文件找了很久,就是找不到這個伺服的轉矩到達信號是哪個參數和哪個接線點?!請問有沒有人知道么?或者有更好的方法呢?
我是菜鳥。
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 964 個
工控威望: 1143 點
下載積分: 13891 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2025-05-25
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-10-15 11:51
你設置自整定了,所以會自動調整
zhanghuai33
治大國若烹小鮮耶
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 119 點
下載積分: 436 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2019-10-07
最后登錄: 2021-08-07
查看zhanghuai33的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-10-15 15:07
首先你的是通用性伺服才行,不然要報警。采樣位置控制的轉矩限制模式,轉矩限制是內部還是外部模擬量?為什么要找轉矩到達信號呢?設定好了限制百分比,電機轉矩到達后就自動停止了啊。你可以用軟件監控到當前轉矩百分比的,或者看你的壓力傳感器之類的,不需要收什么信號,自己設定0.13 / 5.21的參數

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区不卡在线看 | 国产亚洲精品精品精品 | 国产视频网站在线观看 | 亚洲精品国产综合 | 激情欧美视频 | 成人精品欧美一区二区 | 综合五月天 | 欧美自拍偷拍一区二区 | 欧美综合自拍亚洲综合图 | 国产一区二区在线观 | 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免 | 日韩综羞羞视频免费网站欧美 | 精品视频在线观看 | 免费电影在线看 | 92午夜福利国产精品 | 99欧美午夜一区二区福利 | 欧美亚洲国产激情一区二区 | 乱码午夜 | 最近中文字幕高清字幕在线视频 | 欧美一级成在线人 | 欧美亚洲日本另类图区 | 中文字幕人 | 婷婷影视 | 亚洲+欧洲+日本+国产 | 国产日韩精品一区二区 | 欧美日韩国产综合视频在线看 | 靠逼视频一区二区三区 | 腿露私下| 中文在线а天堂中文在线新版 | 国产美女淫秽一区二区三区 | 中文字幕在线播放 | 日本免费不卡高清网站 | 欧美性色aⅴ欧美综合色 | 另类图区亚 | 午夜福利精品在线播放 | 亚洲免费观看在 | 日韩丰满少 | 7788电影网| 最爽的乱淫视频国语对 | 中文字幕在线永久免费精品 | 国产对白普通话视 |