變頻器連了MI1、MI3、MI4三根線到PLC上,說明書上說這三根線是正轉,多段速指令1和多段速指令2,我想要編程設計兩個轉速控制交流電機(能在觸摸屏上選擇其一),是不是一定要用485嗎,還是在變頻器上設置
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 6775 點
下載積分: 11646 分
在線時間: 217(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-05-29
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-30 14:00
用多段速控制,不一定要用485通訊方式。
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-31 09:21
是在變頻器上設置嗎,參考說明書
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-04-01 17:58
不需要用485通訊的
dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6617 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-05-17
查看dwx123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-04-03 19:35
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動
freeman9852
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 88 點
下載積分: 451 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2016-11-21
查看freeman9852的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-04-03 21:07
我也遇到同樣的問題
zhuliangge
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-03-28
最后登錄: 2017-08-04
查看zhuliangge的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-04-04 09:19
引用
引用第4樓dwx123456于2016-04-03 19:35發表的  :
先在變頻器上設置好多段速度,然后PLC給信號啟動

我是這么設定的  運轉指令   2:由外部端子操作鍵盤 STOP 鍵無效
                                    第一加速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0  
                                    第一減速時間設定 0.1~600.0 秒/ 0.01 ~ 600.00 秒 10.0
                                   多功能輸入指令三(MI3) 1:多段速一
                                   多功能輸入指令四(MI4) 1:多段速二
                                   第一段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  30
                                    第二段速頻率設定 0.00~600.0 Hz  50

PLC給信號就是不動啊
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-04-04 14:47
引用
引用第6樓zhuliangge于2016-04-04 09:19發表的  :

變頻器程序設定問題,您多段速度是設定1.01後還是5.00後
[ 此帖被jonny_jean在2016-04-04 15:03重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区在线播放 | 欧美日韩国产在线人 | 国产日本精品一区二区 | 91香蕉视 | 日本有码中文字幕第二页 | 99爱第一视频在线观看 | 日韩综羞羞视频免费网站欧美 | 影院手机电影在线 | 亚洲无线观看国产超清 | 香蕉在线一本大道 | 亚洲午夜视频在线观看 | h片在线观看免 | 欧美亚洲综合卡通另类区 | 国产人妖| 欧美精产国品一二三类产品特点 | 亚洲欧美日韩高清一区 | 亚洲伊人精品国产91综合 | 日本vs亚洲vs韩国一区三区 | 国产操女人 | 欧美亚洲日韩国产人成在线播放 | 亚洲老热 | 亚洲精品aa在线 | 亚洲第区 | 国产盗摄在线观看 | 国产精品综合在线观看 | 国产乱码一二 | 天美传媒 | 国产区女主播在线观看 | 欧美a级情欲片在线观看免费网站 | 国产精品自在拍一区二区不卡 | 欧美性大战 | 日本宅男午夜免费永久网站 | 国产在线观看中文字幕 | 福利在线免费 | 亚洲国产欧美在线 | 国产日韩免费视频在线观看 | 日韩精品高清在线亚洲天堂 | 全集高清免费的影视剧在线观看 | 老司机精品一区在线视 | 亚洲高清不卡 | 国产一区日韩二区欧美三区 |