現在我們做了一臺設備進線電源三相AC380V,然后經過變壓器到AC220V,一些電氣元件都是AC220V,DC24V,現在設備要按照日本的要求去做,能有什么好的方法改電路么?日本的工業用電是AC200V,60HZ



   整天就是改這個改那個的,之前不規劃好,這就是領導,艸
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2024-10-08
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 10:14
加變壓器 110V-->220V
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2024-10-22
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 10:23
引用
引用第1樓gaokunjian于2013-08-20 10:14發表的  :
加變壓器 110V-->220V

變壓器不行!
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16969 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-05-17
查看prince188的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-20 11:50
這個太簡單了吧,是配電問題,進線有380V加變壓器和直流電源,你想怎么變都行。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-03-19
查看liu1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-20 12:46
進線電源改接三相AC200V,拆了原來控制電源的AC380V轉AC220V變壓器,接動力線的AC200V過來就得了,再經開關電源變為DC24V給控制線路使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gkrjy_ygc) 熱心助人!
    hgmgwe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 698 個
    工控威望: 1911 點
    下載積分: 10735 分
    在線時間: 915(小時)
    注冊時間: 2007-12-01
    最后登錄: 2025-05-23
    查看hgmgwe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-08-20 12:49
    沒有別的好方法,加一個隔離變壓器把380變220V 24v就是直流電源了,我這里都是這樣做的。
    曠工
    上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 464 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2011-06-15
    最后登錄: 2025-04-30
    查看曠工的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-08-20 13:25
    上海菱秀自動化科技有限公司
    正規授權代理三菱數控系統、PLC、伺服、變頻器、觸摸屏、低壓
    專業維修三菱、FANUC、西門子數控系統,三菱PLC、伺服、變頻器、觸摸屏
    歡迎來電、來Q咨詢:
    手機:187-2109-1930 座機:021-5269-4559
    QQ:1066403535
    上海曠久--三菱專業代理商
    gkrjy_ygc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 2012 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2024-10-22
    查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-08-20 13:38
    引用
    引用第5樓liu1980于2013-08-20 12:46發表的  :
    進線電源改接三相AC200V,拆了原來控制電源的AC380V轉AC220V變壓器,接動力線的AC200V過來就得了,再經開關電源變為DC24V給控制線路使用。


       但是有的電氣元件規定了電壓220V-230V,標的并不是200V-240V,這樣一來會不會不穩定!?

       在日本,地區不同,頻率也不一樣,有50HZ,也有60HZ的。。。。

        已經解決,謝謝大家~~
    [ 此帖被gkrjy_ygc在2013-08-20 16:25重新編輯 ]
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-08-20 15:47
    支持5樓的說法
    ladiao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 668 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2013-08-20
    最后登錄: 2013-09-12
    查看ladiao的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-08-20 16:09
      
    tzlda.com
    liu20110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 845 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2010-12-07
    最后登錄: 2017-04-23
    查看liu20110的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-08-20 21:21
    日本人相電壓是110v
    linkai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 247 點
    下載積分: 1986 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2012-08-09
    最后登錄: 2013-10-20
    查看linkai的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-08-26 09:35
    控制部分好辦  可以對應電壓的開關電源      主電路就麻煩了,電機定做吧
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 因为太怕痛就全点防御力了 | 偷拍视频一区二区三区 | 污星人国产 | 亚洲精品影院 | 精品二区三区特黄 | 乱仑图片 | 日本午夜免a费看大片中文4 | 日本三级在线播放线观看免 | 91九色国产社区在线观看 | 真人一级一级99片黄大片 | 天美影视 | 国产不卡一区二区三区免费视频 | 2025最新电影电视剧 | 尤物国产精品福利三区 | 中文字幕乱码亚洲中文在线 | 中文字幕人成 | 天美麻花星空高清mv | 日韩亚洲欧美一区二区三区 | 99视频精品免费在线观看 | 成人欧美一区二区三区在线观看 | 国在线视频 | 欧美黑人ⅹxxx猛交 日日狠狠 | 首页中文字幕中文字幕 | 亚洲精品伦理一区二区三区青春 | 精品国产成a人在线观看 | 国产乱码一区二区三区爽爽爽 | 国产精品成熟老女人视频 | 中文字幕亚洲欧美色 | 亚洲国产婷婷综合在线精品 | 揄揄撸一区 | 亚洲影视日本欧美 | 国产一区二区三区在线观看免费 | 国产一码二码三码区别 | 国产精品日韩激情在线观看 | 自拍偷拍亚洲 | 天天色综合 | 亚洲高清专区 | 亚洲国产经典国产精品观看免费 | 91香蕉成人 | 香蕉在线精品视频在线观看2 | 一起碰一起噜一起 |