yk136
級別: 探索解密
![]() |
國標有規定:空開或負荷開關的接線一定要規定上進線下出線的嗎?如果我從下接進擴,上接出線又會怎么樣? |
---|---|
|
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園常客
![]() |
呵呵 別的開關影響倒是不大 我只知道漏電開關要是進出搞反了 就合不上閘 這個本人昨天剛實踐出了的 |
---|---|
|
bodau
做這行,壓力太大,不知是否還有明天?
級別: 略有小成
![]() |
國標不清楚,德國佬的設備確實有這么干的,害得我差點出事,幸虧隨身帶電筆,不然就掛了! |
---|---|
|
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
![]() |
是的;低壓方面;漏電保護器除外;斷路器上下進出線沒有關系的; |
|
---|---|---|
|
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
![]() |
如果是空氣開關或者負荷開關哪么一定得要上進下出,因為這是為了安全考慮,還有一個就是習慣性的問題,在很多時候,我們去修設備的時候第一反應就會上面是進線,下面是出線。如果接反,往往容易出事故,我曾經把空氣開關關斷后,用萬用表量還有380伏的電壓的,有的時候就算是關掉電了,也必須確認一下,做多了,自然就會癢成一成習慣了,安全是大事啊,。高壓分斷器這些有也從下往上的,可這些一般都是遠程操作,或者按鈕分斷?/div>
|
---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
![]() |
國內與國際上還沒有明確提出這樣的觀點,但在航空飛機上有明確提出,提出任何接線必須用標識。 線,你隨便接,但一定要有標明出來,以免害了你的下一任工控人員 |
|
---|---|---|
|
hsl200
可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
級別: 家園常客
![]() |
我們這里在09年有一個工控人員,有N多中間繼電器都是用線接在一起的,以為都是220V的進行(其實有部分是24V的),沒仔細看,在晚上改線路的時候 把所有的全部接上了220V,導致燒壞了近30萬的設備(SICK掃描儀 變頻器PLC等) 燒得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。 ![]() ![]() 所以一定要有標識!!!除非你想害人 ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
祥林嫂
做工控人,不停地學習,不停地分享、交流。
級別: 網絡英雄
![]() |
漏電不行~其他可以倒是可以~不過根據習慣問題 容易出事 |
---|---|
|