今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。

主站蜘蛛池模板: 国产熟女乱婬一区二区 | 亚洲欧美日韩在线精品一区二区 | 欧美日韩国产yw在线 | 成人69激情视频在线观看 | 国产日韩精品欧美一区喷水 | 国产女女互摸互慰在线观 | 欧美xxxx| 99热久re这里只有精品小草 | 国产h视频在线观看网 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 国产日韩在线观看一区福利 | 99精产国品一二三产品香蕉 | 国产一区精品 | 91视频网站免费 | 88影视网免费的电视剧 | 中文免费国产综合 | 老子影院午夜伦不卡亚洲 | 免费日韩视频欧美综合图区 | 激情小说免费阅读 | 自在拍在线播放 | 91美剧网 | 又硬又粗又长又爽免费看 | 欧美日韩国产精品自在自线 | 精品一区二区在线视 | 国产suv精品一区二区四 | 欧美a级毛欧美1级a 国产午夜不卡 | 精品国产综合区 | 成人伦理在线观看国产 | 国产精品自产拍在 | 国产亚洲欧美 | 亚洲欧美suv精品 | 亚洲精品vs中文字幕白桨 | 欧美色精 | 欧美人体一区二区视频 | 午夜影视网 | 国产乱码精品一区二区三区四 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 国产一区二区三区在线免费 | 1717she精品永久免费视频 | 亚洲男人第一αv网站 | 日韩精品一区二区三区中文不卡 |