    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
waxiao88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 289 點
下載積分: 549 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2008-05-11
最后登錄: 2025-05-25
查看waxiao88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-17 21:41
朋友,據你所述,定是零線的問題,并且你司的供電是三相四線式.零地共用的.當出現總零線處有問題(接觸不良)就會出現三相電壓不穩.單相負荷處電壓最高可達相電壓所以220V的東西會燒.電機燒呢,也就是三相太不平衡了.

主站蜘蛛池模板: 国内精品视频成人一区 | 韩剧排行榜| 2025年最新中文字幕 | 成年私人影院网 | 成人免费一区二区三区视 | 97视频新免费 | 18以下勿进色禁网站免费看 | 小草青青手机免费视频影院 | 韩国理伦电影午夜三级 | 欧美日本道| 国产亚洲福利在线视频 | 干天堂在| 影视大全官网 | 97色秘乱码一区二区三 | 91精品国 | 国产揄拍视频在线观看 | 国产欧美不卡 | 成人污污污www网站免费丝瓜 | 亚洲亚洲人成网站在线观看 | 欧美日韩国产高清一区二区三区 | 国产v综合v亚洲欧美大片 | 精品国产99国产精偷国产黄在线 | 中韩欧美视频一区 | 91高清国 | 亚洲欧美日韩在线综合网 | 国产精品青青青高清在线 | 国产亚洲高清一区二区 | 欧美性播放中国 | 成a人v在线观看 | 成人免费大片黄在线播放 | 亚洲精品一级高清在线播放国 | 免费人成视网站在线不卡 | 日本亲子乱在线播放 | 国产91精选在线观看导航 | 欧美靠逼 | 日韩精品欧美 | 女の乳搾りです在线观看 | 精品区在线观看 | 亚洲国产精品特色大片观看完整版 | 日本精品无人区1区2区3区 | 99精品视频在线观看婷婷 |