現在工控機做上位機,使用VB編程,PLC使用200smart。兩者通過modbus-RTU與PLC的串口進行通訊。

好不容易把讀PLC數據的程序寫完了,然后發現給PLC寫數據有很大局限性。

查手冊發現只能給Q輸出線圈和V保持寄存器寫值。之前習慣是PLC里通過多個M0.0、M0.1這種互相配合,來控制1個Q的輸出。但是RTU沒法直接寫入M值,我就想用V0.0來代替一下,但是寫值到保存寄存器里是直接寫入一個字的,一個字16位,可以有16個V0.0,但是只想寫入其中某一個位而不改變其他的位,是沒辦法直接做到的?偛荒芟茸x一遍然后再寫吧,這樣很影響效率。再換個方式,如果把這1個字里只使用一個位其他不用,又太浪費了。

想請教下大佬們用工控機和smart通訊都是咋做的,可否指點下?


電氣電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 987 點
下載積分: 1271 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2024-02-28
最后登錄: 2025-04-30
查看電氣電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-04 10:35
用RTU傳輸給PLC寫值,它一次寫16個位,不能精確單對單控制,會引起其它誤操作

引用
引用第1樓donxlr于2024-06-04 10:19發表的  :
用高級語言不一定要用modbus協議,即使用modbus也優先考慮modbus tcp ,除了modbus 協議也可以使用s7通信協議,相對來說比modbus要靈活一些,各大觸摸屏以及第三方上位機系統都是用的s7通信協議。還有就是modbus操作字 plc在通過字控制位也是一樣的。

主站蜘蛛池模板: 无人区乱码一区二区三区 | 国产一区二区三区欧美亚洲 | 中文字幕免费伦费影视 | 日日噜噜夜夜狠狠va | 国产亚洲欧美视频 | 天堂资源中文 | 国产菲菲视频在线观看 | 国产国产人免费人成 | 国产精品自在在线午夜免费 | 欧美日韩第一区第138页 | 热门事件黑料不打烊吃瓜 | 国产精品国色综 | 99精品在线视频观看 | 野花香视频免费观看高清在线 | 欧美亚洲精品久五月亚洲综合婷婷 | 国产综合一 | 亚洲高清免费观看 | 欧美精品一区二区三区不卡网 | 亚洲精品中文字幕视频网站 | 国产精品猎奇系列在线观看 | 国产最新精品自产在线观看 | 日韩欧美中文精品电影 | 色天天综合色天天天天看大 | 台湾swag在线 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 亚洲精品中文字幕视频网站 | 伦理片午夜视频在线观看免费 | 亚洲v日韩天堂片 | 高清免费国产传媒海量视频 | 青柠影院免费观看电视剧高清 | 国产91丝袜在线播放动漫蜜月 | 精品成人大胸美女视频在线播放 | 欧美区一区二 | 国产在线成观看视频播放 | 国产一级在视频在线观 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 一区二区日韩视频九一蜜桃 | 2025最新热门电视排行榜 | 欧美日韩国产网站 | 亚洲日韩欧美国产高清αv 亚洲欧美 | 99热在线只有精品 |