樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
陸國慶
luguoqing
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 7405 點
下載積分: 48841 分
在線時間: 857(小時)
注冊時間: 2012-11-09
最后登錄: 2025-05-16
查看陸國慶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 11:15
120KW軟啟動控制電機和220KW變頻器控制電機比差不多是1:2,這么大系統變頻器工頻運行一定時間后,還沒有達到設定值系統會再增加一臺水泵,水泵啟動有個時間才能達到穩定狀態,在軟啟動水泵啟動過程中,系統檢測到壓力升一定值PID動作,220KW變頻器電機降頻,當220KW變頻電機輸出功率達到50%時,系統會停止軟啟動電機,變頻電機快速升頻維持系統壓力。

主站蜘蛛池模板: 成人午夜免费观看 | 国产精品自拍一区 | 男人操女人视频 | 中文字幕国产第1页直播在线 | 日本三级欧美三级 | 欧美日韩一区二区成人午夜电影网 | 午夜成人影院在线观看不卡 | 星云影院 | 全视频tv| 91免费视频网站 | 国产亚洲精品国产福利 | 国产人成视频在线免费观看 | 自产拍在线观看 | 国产在线午夜不卡精品影院 | 中文欧美亚洲日 | 日韩免费在线观看视频 | 国产在线2025最新 | 日本特大a级猛片在线观看 国精产品999国精产 | 国产免费专区 | 国产精品外 | 日本中文字幕乱码视频在线 | 最近高清中文在线字幕在线观看 | 成人三级 | 亚洲精品国产一级高清在线观看 | 国产午夜视频在线 | 免费中文综合乱伦 | 尽享高清电影和精彩影视剧 | 日本一区欧美国产日韩 | 亚洲伊人色| 亚洲国产品综合 | 亚洲精品高清国产 | 中文字幕在线观看一区二区 | 亚洲中文字幕一区二区三区 | 亚洲v日韩v欧美高清在线观看 | 精品国精品自拍自在线 | 日韩欧美综合在线制服 | 国产精品一区二区视色 | 两性色午夜免费视频 | 区二区在线观看 | 青青国产在线播放 | 宝贝乖把腿分大一点h欧阳凝小说 |