2025最新热门电视排行榜-2025最新上映电影-2025最新院线大片抢先看-2025最新在线观影网站-2048国产精品原创综合在线-23部人禽伦

yangshuai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 202 點
下載積分: 650 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-09-20
最后登錄: 2025-03-30
查看yangshuai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-05 13:04
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
大家好,正在學習了QJ71N-R2的通訊模塊,想做一個儀表232通訊,只需要讀取儀表的數據即可,本人參考手冊寫了PLC 的程序,(儀表目前還沒有購買所以暫時用串口調試軟件測試),當我用串口測試軟件發送數據時,QJ71C24N-R2模塊上CH1通道的SD信號燈會閃爍,說明他們之間的通訊是沒問題的。兩邊的通訊設置也一樣。( 問題:比如我通過測試軟件向PLC 發送數據,通過PLC程序監控卻沒有接收到數據,不知道什么地方錯誤,請指點,PLC設置及程序如下 模塊安裝在0槽口 ,使用通道1端口。
[ 此帖被yangshuai在2019-03-05 14:11重新編輯 ]
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-08 10:51
之前我也遇到過按照例子寫出來的能通訊上,后來就不管了;最近用到的時候,重新再編寫的時候就不行了,就算是把現場能用的程序原封不動拿過來,寫到測試的PLC上就是死活不能通訊上。串口模塊都確認過沒有問題,也試著換過模塊,都是通訊不上。各種找可能不一樣的地方都找遍了,現在現場要是再增加一個串口模塊,估計都沒把握能成功,只能碰運氣。驗證了那句最簡單也最困難。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-09 09:18
站長非常牛叉,一會我試試,估計八九不離十了,困擾了大半年,希望就是沒短接串口模塊的問題
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-09 13:31
剛剛試過,串口模塊4\6短接,7\8短接  跟完全不接的效果一樣,只要發送端有數據發送,RD燈就會閃爍。
但是發現有一個奇怪的現象,只有當串口調試助手發送的字節累計到1024個字符時,PLC端有數據顯示,感覺就是發送滿1024時把串口模塊的暫存溢出時才更新一次。

另外需要注意的是
QJ71C24N-R2串口模塊的2針是RX,3針是TX,跟站長發的圖是一致的。但跟通常的標準串口母頭不一樣。

以下是通常的標準母頭針腳定義
RS-232端(DB9母頭/孔型)引腳定義
引腳序號     2          3          5          1、4、6           7、8
信號定義    TXD     RXD      GND       內部相連       內部相連

所以按標準定義的公針串口直接插到QJ71C24N-R2母口上是不行的,必須進行2\3針交叉后才能通訊。
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-09 16:12
已經知道為什么串口模塊會緩存1024個字節才輸出到PLC了,(默認接收數據計數為0,就不會指定接收數,此時可接接收1024個字符滿后才會向PLC輸出)
關鍵點在于結束符或者是接收數據計數的設置,詳細可查看《Q系列串行口通信模塊基礎篇》串口模塊的緩存存儲器G164和G165這兩個地址
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1548 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-04-04
查看楓落云端的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-11 14:26
已經說了是串口通訊模塊的緩存存儲器164和165這兩個地址。如果接收的數據有結束符,那就指定串口模塊的緩存存儲器165地址值為結束符,比如每次接收的都有一個回車符,那就PLC MOV給串口模塊165地址一個0DH值。如果沒有結束符,但是每次接收的數據為固定長度的字符串,比如每次接收都是10個字符,那就PLC MOV 給串口模塊164地址一個0AH值。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品区m | 精品一区二区三区视频在线 | 永久www忘忧草 | 欧美一级日 | 亚洲一区二三区好的精华液 | 日韩精品不卡 | 一区二区区别是什么 | 免费精品99| 在线观看免费无 | 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 国产精品黄大片在线播放 | 国产黑色丝袜在线观看一区 | 国产福利在线观看免费第一福利 | 亚洲精品视频在线观看 | 永久www忘忧草| 无人区乱码一区二区三区 | 伦理、限制级电影手机在线观看 | 国产性爱在线观看 | 亚洲日韩一页精品发布 | 咻咻漫画在线观看 | 日本免费一区二区视频 | 99热这里只有精品动漫国产 | 欧美喷潮系列在线观看 | 国产精品日韩欧 | 亚洲人成电影在线播放 | 国产欧美va欧美va香蕉在 | 在线观看欧美亚洲 | 97在线观| 一个人看| 91福利国产在线观一区二区 | 日韩欧美精品国产亚洲综合 | 国产一级做a爱免费观看 | 午夜视频精品视在线播放 | 国产99视频精品免费视频76 | 亚洲步兵欧美精 | 亚洲精品区午夜亚洲精品区 | 国产高在线精品亚洲三区 | 国产剧情 | 二区三区欧美精品在线观看 | 亚洲精品欧美中文字幕 | 国产又黄又猛又粗又爽 |