P-OT轉向運行正常 切換到N-OT就不轉了   速度模式   5.6腳電壓輸入的 31.32接的報警輸出    P-OT設置的42L電平是正轉  N-OT設置的43L電平是反轉  40.47 接的24V
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2101 個
工控威望: 3024 點
下載積分: 25364 分
在線時間: 1501(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2025-06-08
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-22 22:36
pot 和not是禁止正反轉信號
如果你是外部模擬量改變速度的話 存在一個模擬量正負的問題 正就是正轉 負就是反轉  換句話就是模擬量正負配合正反轉限制信號來控制正反轉(模擬量絕對值的大小就是速度 速度是和你設置的最大速度有關 成比例的)
還有一種使用外部電位計的方式 有的說沒有正負模擬量 只有0-10V  那么這兩個POT not就不要了 那就配個方向切換信號來改變方向 看下說明書 這個引腳可能要重新定義
還有一種方式 通過切換模擬量正負 配合零速箝位控制  零速箝位控制就是強制變成0速度
以上必須是速度模式

我知道的就這么多 不過有的伺服是沒有這個功能的 比如松下的就有脈沖專用型的 這個是不能使用模擬量速度控制的
樓主留言:
已經解決   5.6腳 輸入正電壓負電壓能切換轉向   謝謝幫忙啦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(a8595004)
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716

    主站蜘蛛池模板: 欧美视频免费看 | 精品福利一区二区三区免费视频 | 日韩高清在线高清免费 | 伊伊人成亚洲综合人网香 | 不卡日韩中文字幕在线观看 | 综合激情五 | 2025国产品在线视频不卡不卡 | 一级特黄国产免费大片 | 老司机永久免费视频网站 | 老少配老妇老熟女中文 | 国产精品视频免费看人鲁 | 成人免费视频一区二区 | 女教师巨大乳孔中文字幕 | 欧美日韩国产精品酒 | 国精品日韩欧美一区二区三区 | 成人aⅴ综合视频国产 | 欧美高清一区二 | 91网视频网 | 午夜在线欧美曰韩精品影 | 日本精品一区在线观看 | 国产日韩a视频在线播放视频 | 亚洲一级 | 免费一级欧美片在线观看欧美 | 国内成人免费视频 | 午夜激情影院 | 国产精品爽爽ⅴa在线观看 欧美精品一区二区三区免费 | 亚洲精品乱码电影在线观看 | 自拍一区综合图区 | 最新热门免费电影 | 国产精品55夜色66夜色 | 亚洲激情午夜福利色色色 | 国产高清在线视频伊甸园 | 国产在线精品国偷产拍 | 91社区国产在线播放 | 亚洲春色第一页 | 亚洲国产婷婷综合在线精品五月 | 国产又滑又嫩又白 | 亚洲人成亚洲精品 | 国语高清精品 | 国产免费大片 | 天天做日日 |