sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 330 點
下載積分: 837 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2025-05-23
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 22:51
請問大神,模擬量電壓0-10V控制變頻器,好不好監控頻率的當前值呢?注意:不是設定值! 比如電機停下后,頻率慢慢按照減速時間回歸到零
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-11 22:05
為什么現在都流行用串行通信方式控制變頻器,原因主要有以下3點:
1、省配線,通過兩根或四根串行通信線路,控制功能多,且可以控制多臺變頻器。如果使用MODBUS-RTU協議,適用范圍廣,程序移植性好。而用I/O端口控制,連接的線路多。
2、發送的控制數據如頻率,誤差小。而PLC的D/A輸出信號,誤差大(電壓有10%左右的偏差,且有波動。電流控制要好些)。
3、監控的數據多,可以同時監控頻率、電壓、電流等。而變頻器的D/A輸出,也可以監控頻率、電壓和電流等,但是,在同一時間只能有一個項目的輸出。
串行通信的缺點是編程難度大。模擬量控制變頻器,編程較簡單。第1,向D/A模塊發送數據,經轉換后就控制變頻器的頻率。第2,讀取A/D模塊的轉換數據,經計算后得出變頻器的輸出頻率。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4017 分
在線時間: 251(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-05-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-12 14:09
為了及時得到監測數據,需要每隔一段時間(如1S或0.5s),發送通信指令,讀取變頻器的數據。以此來滿足實時性要求。間隔不能太短,一般不低于2到3倍的掃描周期,否則會影響PLC對變頻器發送的控制指令。

主站蜘蛛池模板: 一级特黄录像免费播放中文 | 亚洲精品自拍视频在线免费 | 99热只有这里有99精品 | 亚洲+欧美+日韩+综合aⅴ | 天美麻花星空视 | 樱花草www日本在 | 7788电影网| 午夜影视免费体验区一分钟 | 国产精品国内免费一区二区三区 | 国产全黄三级三级 | 日韩欧美亚洲国产ay | 国内精品自在自线视频在线观 | 精精国产xxxx视频在线播放 | 国人精品视频在线观看 | 噼里啪啦hd免费观看动漫 | 国产一区二区网站 | 男女拍拍视| 在线欧美日韩成人 | 亚洲国产精品自在拍在线播放蜜臀 | 久热精品视频在线播放 | 欧美一级日 | 亚洲色成人一区二区三区 | 精品国产黑色丝袜高跟鞋 | 亚洲精品在线免费观看 | 亚洲人护士毛茸茸 | 秒拍视频福利永久国产 | 欧美日韩一区二区成人午夜电影网 | 在线看片免费人成视频福利 | 免费在线视频观看 | 欧美日韩国产在线观看 | 亚洲国产变态另类天堂 | 成人午夜视频精品一区 | 手机免费看电影 | 亚洲人在线观看影院 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 成人专区一区二区三区四区 | 日韩一区二区三区四区中文字幕 | 国产天堂亚洲国产碰碰 | 国产日b视频在线观看 | 国产高清在线精品一区在线 | 87国产私拍福利精品视频 |