2025最新热门电视排行榜-2025最新上映电影-2025最新院线大片抢先看-2025最新在线观影网站-2048国产精品原创综合在线-23部人禽伦

ygw_119
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 649 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2025-04-17
查看ygw_119的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2025-02-14
查看hgg1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:08
可以設定長度運行,同時檢測編碼器脈沖數與設定脈沖作對比,在設定的脈沖走完后再走相差脈沖就好了,絕對可以實現正負5MM
在路上。。。QQ:1186037532

主站蜘蛛池模板: 最新天美传媒 | 免费看国产精品3a黄的视频 | 天天影院 | 日本不卡网站 | 国产日韩精品欧美一区色 | 免费一区 | 在线综合亚洲欧洲综合网站 | 亚洲一区不卡视频 | 亚洲精品视在线看1 | 免费视频精品一区 | 亚洲经典在线中文字幕 | 国产女主播勾搭美团在线观看 | 午夜视频在线瓜伦 | 国产精品免费视频观看玖玖 | 最新国产精品拍自在线观看 | 国产精品巨作无遮拦 | 国产在线观看色免費資訊 | 男人扒开女人腿桶到爽免费 | 中文字幕偷乱视频在线 | 亚洲综合精品一区二区三区 | 香蕉有码在线视频发布 | 日韩激情国产 | 2025高清免费热播电视剧电影 | 日韩精品亚洲a | 免费现黄频在线观看国产 | 三级在线国产 | 免费一级欧美片在线观看欧美 | 亚洲国产日韩在线观看 | 日本乱熟| 精品国产一区二区 | 亚洲欧美日韩国产综合在线看片 | 快插我bb | 国产系列丝袜熟女精品网站 | 精产国品 | 中亚洲文日韩一区 | 国产伦精品一区二区三区视 | h版电影在线播放视频网址 99九九精品国产高清自在线 | 国产视频第一页bt天堂 | 国产精品视频全国免费观看 | 亚洲偷自拍另类图片二区 | 国产精品一区福利在线观看 |