樓主  發表于: 2015-06-22 20:44
請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-22 22:10
你使用PID控制器,應該是有參數可以修改達到你要的功能的,一般說PID超過量程應該是有輸出才是,看你表吧
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺

主站蜘蛛池模板: 96精品专区国产在线观看高清 | 日本一点不卡高清 | 偷拍激情视频一区二区三区 | 在线中文字幕有码中文 | 国产高清亚洲精品视bt天堂频 | 国产+日韩+另类+视频一区爱 | 美女国产在线观看免费观看 | 国产v亚 | 国产未成女一区二区 | 国产91网站在线观看免费 | 免费播放 | 色哟哟免费精品网站入口 | 日本91视频 | 国产精品美脚玉 | 国产情侣一区二区 | 卡一卡二卡三国产传媒 | 一区二区精品视频日本 | 亚洲一区二区天海 | 日韩中文字幕第二页 | 亚洲国产午 | 色碰视频| 国产一区二区三区四区五区加勒比 | 日韩专区视频 | 在线精品自拍亚洲第一区 | 欧美性黑人极品hd另类 | 亚洲网站视频在线观看 | 国产精选91原创视频 | 日本午夜福利 | 国产精品激情综合 | 办公室大战高跟丝袜秘书经理ol | 国产私拍福利精品视频推出 | 国产特黄一级aa在线 | 一区二区三区在线观看 | 日产无人区一线二线三线最新版 | 国产免费a视频网站在线观看 | 亚洲欧美中文一区二区三区 | 日韩欧美在线视频一区二区 | 日产精品一区二区三区免费 | 国产精品99五月天 | 欧美最猛性xxxxx大叫 | 免费国产不卡在线观看 |