  假如。11KW的變頻器  帶 11KW的 異步電機      ,頻率正好是50HZ,    卡表  卡的不準   線算下

     那這變頻器和電機 所消耗的 電流 是多少呢?
  
   電機標牌上的電流 ?

    變頻器顯示的電流?

    比電機直接接380V 省多少?    


   具體怎么算  求各位路過大神 賜教。。

  
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 12:54
引用
引用第6樓504607099于2015-04-16 11:49發表的  :
樓上    想知道  1  電機直接380V   和變頻器 50HZ  帶的電機  那個   電流小!

                 2     變頻器  驅動電機  實際電流   是變頻器顯示的電流還是


1.電網驅動電機以運轉電流為準 會有短暫的啟動電流(也要看配線方式)
  變頻器對電機的運轉電流以電機銘牌為主 變頻器輸入電流約會比電機實際運轉電流少節能1/3(依負載電流為準)

2.依電機驅動機械的負載為準 沒有定值

主站蜘蛛池模板: 区不卡无毒影院 | 国产自偷酒店在线观看 | 无尽动漫性视频╳╳╳3d | 91丝袜足 | 偷拍自产在线观看蜜桃 | 国产尤物在线视精品在亚洲 | 观看www成人影院 | 国产精品亚洲精品日韩已满 | 乱码一二三入区口 | 亚洲激情在线播放 | 综合欧美日 | 91免费网站 | 亚洲成a人v欧美综 | 亚洲欧洲精品国产区 | 亚洲欧美精品变态另类 | 亚洲中文字幕精品一区二区三区 | 一区二区三区高清视频在线观看 | 国产爱情岛在线观看视频 | 亚洲国产精品第一区二区 | 国产欧美日韩综合一区在线 | 欧美日韩一道在线 | 欧美精品aⅴ一区二区三区 天堂a在线观看视频 | 在线午夜看片福利深夜导航 | 亚洲一区二区三区首页 | 免费的影视大全 | 国产在线观看精品一区二区 | 国产精品免费观看网站 | 精品一区精品二区 | 国产一区自拍视频 | 日韩精品亚洲人成在线观看 | 国产一区二区三区乱码福利 | 91情国产l精品国产亚洲区 | 一本大道精品视频在线 | 午夜视频 | 国产盗摄电影区9876色 | xyx性爽欧美观看 | 日本护士视频欧美无砖专区 | 中文字幕亚洲无线码一区女同 | 欧美日韩一区视频导航 | 中文字幕资源网在线观看免费 | 国产欧美日韩一区二区三区蜜桃 |