樓主  發表于: 2014-12-06 09:03
例如 正限位設定  大于多少脈沖就停止正轉
          負限位設定  小于多少脈沖就停止正轉
     原點自己調好位置之后,關機重啟,那么D8340即等于0
         最后在設定每次上電時,把上一次的位置脈沖D 8340傳給這次的D8340.  這樣是不是就不需要開關了啊
  
因為空間太小,不好裝開關。PLC 是FX3U,大家有什么好的建議嗎?總感覺用軟元件控制不太安全。謝謝大家給點意見
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 242 點
下載積分: 847 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2025-05-11
查看梁元寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 09:43
這樣會伺服的位置會越來越不準的,有了開關就可以通過找原點消除位置誤差的。
裝不了開關那就只有撞死擋來確定位置;在開機的找原點時候先確定伺服當前的位置,再確定找原點時伺服運行方向,然后伺服走到死擋位置再按一定的脈沖量來尋找原點(伺服驅動自帶的尋遠點功能,它可以設定伺服撞到死擋后電流會增大,然后反方向按一定脈沖運行至原點)。我曾經就是這樣做的,位置比用軟元件準多了。伺服上的機械開關是不能少,伺服的位置還是需要機械上結構來保證的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(嘿嘿不黑哦) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 精品国产拍国产天天人 | 国产福利在线永久 | 国产精品一区二区精品视频导航 | 在线欧美精 | 男女超爽视频免费网站播放 | 日本人浓密bbw | 高清欧美性xxxx成熟 | 亚洲免费观看在 | 国产一级一区在线一页 | 国产福利免费视频 | 最新电影电视剧观看 | 最好看免费观看高清电影大全 | 在线免费观看国 | 视频免费热播在线观看 | 2025国产精品视频 | 日本一本a高清免费 | 苍苍影院午夜最新 | 亚洲日本在线免费看 | 激情五月婷婷丁香六月 | 成人亚欧网站 | 成人精品日本亚洲电影院电影 | 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 最近中文字幕 | 国产欧美在线人成 | 国产女女互摸互慰在线观 | 国产欧美日韩精品第一区 | 国产乱码精品一区二区三 | 亚欧成人 | 五月天婷婷激情 | 成人v视频网 | 正在播放国产真实哭都没用 | 国产精品成人免费福利 | 亚洲性影院在线看 | 亚洲欧美综合在线精品 | 国产丝袜精品 | 国产伦精品一区二区三区视 | 欧美成一级 | 真实国产精品视频400部 | 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 观看一区二区视频 | 欧美a级情欲片在线观看免费网站 |