樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 91视频国产亚洲精品 | 激情自拍三级文学视频激情 | 国内精品手机在线观看视频 | 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 欧美精品视频一区二区三区 | 国产欧美精品亚洲日本一区 | 又粗又紧又湿又爽a视频 | 免费的影视大全 | 欧美综合亚洲日 | 东方aⅴ免费观看 | 亚洲日韩一区二区一 | 亚洲精品无 | 日本成年人的色色爱 | 国产精品毛 | 午夜老司机永久免费看片 | 夜夜看天天想人人爱 | 一区二区三区四区视频 | 亚洲色中文字幕在线播放 | 精品一区二区五 | 免费国人国产免费看片 | 91情侣在线精品国产 | 在线日韩不 | 日韩高清国产一区在线 | 人人超人人超免费国产 | 国产精品综合色区在线观看 | 国产日韩精品欧美一区视频 | 亚洲熟女精品中文字幕 | 国内精品尹人香蕉综合在线观看 | 日本中文字幕网址 | 一本大道香蕉久97在线播放 | 国产乱子伦精品免费视频 | 好看的高清电影大全 | 亚洲视频免费在线播放 | 级a毛一级a看免费视频 | 高清在线精品一区 | 国产做爰xxx | 亚洲欧美色国产综合 | 精品国内自 | 专区不卡 | 不卡影院 | 天黑黑影院免费观看视频在线播放 |