樓主  發表于: 2012-03-26 13:54
各位同仁,你們好,最近我用一臺CPU224XP通過模擬量來控制變頻器的速度,同時接收變頻器的模擬量輸出信號,都是電壓,大小為0-10V。速度的設置和顯示都通過觸摸屏。接下來的問題是:PLC模擬量輸出能根據觸摸屏的設置速度準確控制變頻器。然而速度顯示卻是有相差。
我看了一下PLC的監示,發現用萬用表測得PLC輸出5V時,數字量為16000,這沒問題,可是輸入端測得也為5V的時候,PLC的AIW0數字量卻只有14000多一點,相差較遠。變頻器與PLC同柜安裝,兩者信號線只有40CM,但不是屏蔽線。變頻器與PLC都進行了接地。
請問同仁,這種顯示不準確的情況,我該怎樣來修正。

主站蜘蛛池模板: 午夜国产一区 | 免费人成在线蜜桃视频 | 一区二区三区免费在线视频 | 国产精品极品美女自在线观看 | 国产精品人成电影在线观看 | 国产亚州视频在线视频 | 免费+国产+日本 | 一区在线观 | 午夜亚洲国产理论片二 | 人人添逼人人摸人人 | 国产精品区乱淫片人成人 | 性欧美日韩 | 国产在线视频不卡一区二区 | 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 午夜三级伦理片在线观看 | 一区二区视频在线观看 | 国产精品高清尿小便嘘嘘 | 最近在线观看免费完整版高清电影 | 亚洲日韩欧美在线观看 | 日本高清不卡aⅴ免费网站 精品国产污 | 中文字幕日韩wm二在线看 | 免费观看最新电影和热门影视剧 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三 | 欧美国产激情一区二区三区蜜月 | 中文天堂网 | 国产午夜福利电影免费在线观看 | 成人啪精品视频免费网 | 亚洲制服丝袜自拍中文字幕 | 国产精品主播在线 | 网站91| 精品一区二区三区在线 | 国产精彩亚洲中文 | 欧美大片va欧美在线播放 | 亚洲综合国产一区二区三区 | 九九中文字幕国产 | 国产精品日产三级在线观看 | 国产免费202| 日韩专区在线观看 | 一区国严二区 | 99精品热爱在线观看视频 | 啪啦完整高清观看视频 |