大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-04-15
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 09:18
關于如何跳過手動風扇的問題   我有個建議    就是你不停的搜索 自動狀態下非啟動且沒有異常的風扇  將其排列出來    然后根據需要  啟動排列中第一臺風扇

主站蜘蛛池模板: 热播电视剧 | 亚洲欧美精品综合中文字幕 | 99视频在线精品国自产拍亚瑟 | 欧美制服丝袜国产日韩一区 | 日产a一a区二区 | 亚洲第一视频在线播放 | 国产午夜伦伦午夜伦 | 在线视频欧美日韩 | 加勒比一本大道香 | 免费免费视频片在线观看 | 国产精品酒店在线精品 | 一区二区三区中文字幕 | 91tv在线播放 | 日本三级网址 | 亚洲国产亚洲片在线观看播放 | 夜夜爽一区二区三区精品 | 秋霞网国产| 国产亚洲自拍一区 | 亚洲丝袜在线 | 美女下部隐私无视频 | 国产午夜免费一区二区三区 | 国产亚洲日韩欧美一区二区三区 | 国产欧美日韩不卡一区二区 | 色眯眯国产在线播 | 精品高清亚 | 国产在线观看色免費資訊 | 欧美日韩亚洲一区二区精品 | 国内精品自线一区二区三区 | 亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美日韩在线一区二区观看 | 粗暴进入娇 | 97国产综合色产在线视频 | 欧美激情一区二区三区中文字幕 | 影视先锋资源免费在线观看 | 免费人成黄页网站在线观看 | 国产大秀视频一 | 精品熟女乱伦一区二区三 | 18国产午夜福 | 日本精品不卡视频 | 免费国产在线 | 桃色影视国产一区二区三区 |