大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-02-23
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:27
可不可以啟動下一臺的觸發信號,串聯2,3,4,5等的自動手動狀態,如果2是自動,那么啟動2,如果2不是自動,判斷3是不是自動或手動,以啟動3.

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区三区免费视 | 全黄性性激高免 | 国产小视频在线观看免费 | 欧洲在线一区 | 一区二区三区中文字幕 | 美国十次狠狠 | 成人激情五月天 | 日本亚洲欧洲免费无线码 | 亚洲最大 | 亚洲va国产日韩欧美精品 | 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 国产在线精品一区二区在线观看 | 成人午夜兔| 日本中文字幕高清7 | 99re热这里只| 中文字幕不卡精 | 久热最新精品视频在线观看 | 亚洲愉拍国产自免费 | 色橹橹欧美在线观看视频高 | 五月天婷婷网亚洲综合在线 | 亚洲性影院在线看 | 免费人成视网站在线不卡 | 国产精品ⅴa在线观看 | 国产又色又爽又黄的网站在线 | 国产精品视频一区二区三区四 | 成人3d精品动漫在线播放 | 日韩一区二区三区四区不卡 | 国产制服丝袜你 | 在线观看国产小视 | 国产福利一区二区三区四区 | 免费影视资源大全 | 午夜射精日韩 | 精品国产一区二区三区不卡在 | 91大片淫黄大片.在线天堂 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 亚洲国产网站在线观看 | 欧美日韩亚洲国产一区二区三区 | 精品一区二区三区的国产在线观 | 国产sm重味| 亚洲国产精品一在线 | 成人午夜电影网十八岁勿入 |