樓主  發表于: 2012-05-03 16:28
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 09:07
引用
引用第11樓徐明水于2012-05-04 23:49發表的  :
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出...........                                          PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警
眾人拾柴火焰高 13791826912------

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲日韩 | 男女爽爽午夜18 | 欧美日本制服亚 | 污污污污污污网站 | 伊人焦久综合影院每日更新 | 最新国产一区二区三区在线 | 国产欧美在线一区二区三区 | 欧美日产欧美日产精品 | 国产精品尤物在线 | 日韩一区二区三区免费网站 | 女被男啪到哭的视频网站 | 中文字幕日韩wm二在 | a级韩国乱理论片在线观看 日韩欧美精 | 成人涩涩涩视频在线观看 | 欧美国产一区二区三区精品 | 一色屋精品视频在线观看 | 午夜射精日韩 | 国产高清不卡在线观看 | 日韩欧美中文综合 | 熟女露脸一区二区三区 | 欧美午夜激情免费看 | 国产日韩精品视频一区二区三区 | 国产精品综合色区在线 | 91青青草 | 国产精品激情偷乱一区二区∴ | aaaaa级少 | 综合在线| 亚洲国产欧美日韩一区二区在线 | 啦啦啦ww | 一区二区三区四区欧美 | 欧美日韩午夜视频在 | 国产私拍福利精品视频推出 | 国产美女自卫慰视频福利 | 日本欧美国产婷婷 | 日韩欧美综合欧美日韩综合 | 成人奭片 | 中文字幕日韩一区 | 欧美性黑人极品hd另类 | 国产新拍在线 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 97精品|