請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 140984 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-06
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 19:00
1) 調整壓力低于下限參數 (不要太接近正常水平)
2) 啟動備用水泵應對應予壓力低于下限延時( 也許 延時 5 分鐘后方才啟動備用水泵)
3) 重整 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題。
4) 改變壓力傳感器的位置 (yyy313 正解)

主站蜘蛛池模板: 老牛影视网 | 日韩欧美中文综合 | 特黄特色的大片观看免费视 | 国产一产二产三精华液 | 永久www忘忧草 | 在线永久观看国产精品电影 | 中国老妇 | 无人在线视频高清免费观看 | 精品国产综合区 | 国产a在亚洲线播放 | 把伸进女人的www下载 | 99精品视频免费热播在线观看 | 国产精品美脚玉足脚交欧美 | 国精产品一二二线网站 | 午夜性影院在线观看视频播放 | 日本中文字幕乱码视频在线 | 欧美最猛性xxxxx直播 | 天美传奇mv免费观看完整版 | 99999视频精品全部免费 | 欧美高清另类自拍视频在线看 | 国产性色| 国产精品自拍91 | 小说区亚洲综合第1页 | 亚洲人午夜射精 | 不卡一区二区三区卡 | 91精品国产一区二区三区左线 | 日韩在线观看91精品免费 | 国产一区二区三区精品视 | 精品福利一区二区在线观看 | 日本在线观看中文字幕 | 精品va在线观看 | 亚州成人高清国产a | 黄一色片一网站一 | 国产盗摄在线观看 | 国产激情视频四区 | 国产69公社在线视频 | 国产精品福利区一区二区三区四 | 欧美日韩中文字幕 | 五月丁香中文字 | 亚洲欧美精品suv | 全黄性性激高免费视频 |