機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉向右行走,直到接觸到右限位開關,(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發一固定數目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關的右側),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關后以60轉/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。

在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉,此時認為是原點

PLC為臺達EH2

疑問:1、首先,此方案是否可行
      2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應不了
      3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思
      4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上

最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠

我寫的程序, 臺達PLC原點復歸程序帶中斷求解.zip (13 K) 下载次数:715

PLC程序部分截圖,請指正

[ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ]
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2025-04-09
查看rqhan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-09 22:52
沒必要用Z軸信號吧,為什么不直接用X10呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲v不卡| 999热这里只 | 国产高清精品 | 夜鲁鲁鲁夜夜综合视频 | 亚洲人午夜射精 | 鲁鲁鲁鲁鲁视 | 亚洲欧美日韩、中文 | 乱码一线二线三线新区破解欧 | 欧美日韩国产精品视频 | 亚洲一区二区三区高清在线播放 | 色狠狠一区二区三区香蕉 | 色综合天天综合网国产国产人 | 国产精品女同一区二区免费站 | 国产区精品 | 亚洲+欧洲+日产+欧美 | 日本一区二区三区免费中文字幕 | 一二三区| 国产传媒一区 | 日本亚洲欧美国产电影在线观看 | 日韩精品欧美激情国产一区 | 日韩经典欧美一区二区三区 | 国产亚洲欧美 | 国产精品二区三区 | 国产人成精品香港三级在线 | 国产精品自产拍在线观看网站 | 国产亚洲sss在线播放 | 欧美日本一区二区三区在线 | 91精品国产自产在线观永久 | 国产精品日产三级在线观看 | 性xxxx视频播放 | 国产在线愉拍视频 | 国产精品v欧美精品v日韩精品 | 区一区二区三视频日韩 | 午夜熟女插插xx免费视频 | 免费a视频在线观看 | 99视频精品全部品全正 | 日韩欧美精品一区二区三区在线 | 亚洲精品久| 欧美亚洲高清国产一区二区三区 | 国产高清乱理伦片中文 | 日本黄页网址在线 |